[ZT]UPS在使用中的注意事项
来源:网络6c;@2l/q(G!N'z#n
TechWeb-技术社区*A+k.d%l;]0S+n:u0u
A.负载的选择(a2H&f6l,H
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛7R0D3L#B2m:@$T9~+\-U+J7S0B
并非所有的电器设备都需要使用UPS,同样,UPS也并非适用所有电器设备。用户在选择UPS的负载时,主要应考虑大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。TechWeb-技术社区5I+}:C8Q#L3]$M3M8j8z3q
#x.w0E-z1Q2U'S9W1.负载装置的特性#c(G6f%W/I)h1e)U)a
0D*O3j$N!y
交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到100KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS。
,~.J"u,b2F Q)u(g2};C+P
(N8d$G%p:U 负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS 适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。 感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流,电脑等整流性负载即使是在正常运行时,其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍,因此在选用UPS时应考虑到这一特性,应给UPS留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其启动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁启动,因此一般中小型UPS不适用,除非留有足够的余量。
8j5O0X y#H6J7^&f/P0o(r:r6p!z#w)K&e
2.不良电力对负载的影响
"?+M!H!S&B0Z.j0ttech.techweb.com.cn.T,c5a!J)k
参见“为什么要使用UPS?”
2h#|7J&O.|
#\)G3V2z4J7p1L0F(~3.负载大小与UPS容量计算
/G7z-Z$@6H,V"z/U程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛+b'x%m)B5~3~9D
一般电器负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数,但由于不同类型的负载差异较大,而总功率不能够差异较大,故总功率不能够简单的相加而应该求其矢量和。好在一般情况下,用户负载大多为电脑设备,其功率因数在0.65~0.7之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,可以按启动大小将其额定功率乘以一系数再计算进去。根据负载总容量的UPS,一般可以按以下公式选择:程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛'^:Y;k2I,y)Q
tech.techweb.com.cn&T*i)j;p!x9m/C4I
UPS容量>= 负载容量÷0.8即负载容量应为UPS额定容量的80%以下。选择80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户今后扩容的需要。/e2y2L7M#A
$f0}"P"D#p1`'b
B.放电时间的配置
4`7y2o;x-?7atech.techweb.com.cntech.techweb.com.cn;N&K'e({8`
停电后UPS是依靠电池储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。+l A!T0`$?2h
9q.m7J#T&}1T,j0}0c7F
一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用 UPS与发电机配合供电的方式,。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。#v'E6Z:V7x/C-H!A7~#L
0a+B:n*t'i n)q6TTechWeb-技术社区C.电池供电时间计算&s9h:i9O2@-w
5}#_%Y6?1Z#a:j1A
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
5y)N-t*y8l Q!H
!w"h)u#g9U 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
-U$X+c;t5eTechWeb-技术社区程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛6r/q,[;?5f+d
如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。-z.X-I7L"k8w7d7Y,O#X
(m$R#U'\;tD.UPS的安装
4G$G)s2a2W4N/B,g1_9XTechWeb-技术社区程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛,k0K6q8a a6T-k:K
UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS在规划到安装过程中都应该规范。 一般来讲,UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:
-U1c-h)c8h5D&s9D$A.Q4n6Y-S0u(y
电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等。!c-i9S,k+q4P$\
&f5R5n)p8r:c7A!`1.电网情况
(I)z'w:B-sTechWeb-技术社区
&j*z;[(l%W-Z+s+?程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛 主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定UPS备用时间的配备。如有必要可以在UPS前极增设其他保护措施。
%Q/z4`2c#\
9u&M&|8Z'H2.使用环境
%w(~(k:M7`tech.techweb.com.cn
#K A+y3_;B8vtech.techweb.com.cn 温度:要求为0℃~40℃TechWeb-技术社区,A0@'c)k1~$c
湿度:要求为10%~90%5V0w.w)b3c8a
落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀
7Q#d:v(D9B 结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重问题空间大小,应
3f#S8v/I7s6H 保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间)a6{"r x6i
)Q"`6{)i)E.R%P2r7R&P
3.接地情况程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛,T#t4f-O/~8X/R(T&Q
tech.techweb.com.cn$C-l3K;T;r9l9D.Z3D,Q'h%v
在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,因此必须要有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5Ω较为理想。
6M7t(I7z$u/L"v0L$`tech.techweb.com.cn
/B!v'_8t1c;s(_,t!G6_7STechWeb-技术社区UPS蓄电池容量的计算方法及举例:}8n3t$S/S2a)i0K!n,N0]
2\!]4r E4J6I
1.蓄电池容量的计算方法%C4Z.b Q$B7|"d6],i)b,y
(g9i$Y9V2I)_
蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
,f!l$i!H1A4e-s.^程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛"T h0[#w4q+Y$\ e;S0S-A
以下就容量计算方法进行说明:
-?6e#^9i&w*R.j+H
:h v+Q:u3q,zTechWeb-技术社区 1、 计算容量的必要条件
(M/g#g0l%Mtech.techweb.com.cn程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛9b&V!_4A4E(s
A、 放电电流tech.techweb.com.cn y+I8Q3X;N2u
1?6U.y:N:E7U
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
;j/N(U6P"u1p3s/i9u+h!U0M/G程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛$~&A(o%~)D1{9U
B、 放电时间
6L+D1S!k;l*[3j程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛tech.techweb.com.cn s2P$L6d(W:U1M X"q
可预期的负载的最大时间。TechWeb-技术社区%a*o$W-Z!h&O#B*N:q&]2I
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛2C0N;f/?$n"\-j;y!]5e
C、 最低蓄电池温度2v1L,I(T$t
7\4H.U6v2x:C(s1O/G 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。tech.techweb.com.cn"v3y I$P+W0i)A't#P3y
U(|5l*{1|,I5L1p"B D、 允许的最低电压
'z5M7U;o6f%k/i(r8B4zTechWeb-技术社区
8t+Z"J%X5S&M7D)Q 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数-m$y!C1H"e
;M*{4v(C0P%c4F5Etech.techweb.com.cn 2、 容量的计算公式TechWeb-技术社区3r4F&?+q+A/](]5~
!P3\:k0d!R)M2x*[
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L
.I1J!w!n+N#i!h
!e'w/d7N#q'l!_$B C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。6d9^ Z9p2w,H'W9M6k
:@!S$v4r/e7u
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。
7k4t9r-R's/ntech.techweb.com.cnTechWeb-技术社区:b$E3f5X'v
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。
)V$k6_4a9{7_6B"X*o程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛;a/A#h*g;^8y0l
I: 放电电流3R(? e'_"y
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛6^2`1X7K7n#}'n.q6`:a
下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
+`*\3L.y:l7L)y"K-N,M#o+f&hTechWeb-技术社区
*N$O3F3C"~4E4t ctech.techweb.com.cn 3、 容量的计算举例
1N/C)C&F$T4u-x%dTechWeb-技术社区tech.techweb.com.cn6l-D*X#A4t(_(w D6w
A、 放电电流 140A(一定)+T1x5@;O9D8|4m
8@4}1x9m4h/G!ZTechWeb-技术社区 B、 放电时间 30分
+E8e.u:~3K0g,q7d6yTechWeb-技术社区
#~#D,?$j9g&h程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛 C、 最低蓄电池温度 -550C
2i8T"v)R }TechWeb-技术社区
2G$F+?'i:V L(y%s D、 允许的最低电压 1.6V/单格
"v.C7B$P7Q(["h!Y5Stech.techweb.com.cn程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛*N"A+R0[6~(U
按上述条件,得出K=1.1
3X/~'f-o5F7vtech.techweb.com.cn3w(['S w7e8a:C3K
C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8
!{%\'c1K w0i"S;i htech.techweb.com.cnTechWeb-技术社区'M-z'G1|-r1q1@
所以,可使用UXL220-2。
+^,M4h4m9R"p7w*\TechWeb-技术社区$e0e)D l/]'[4a:}
注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。
3@9c7|6_,H!j ?4N8B/V:m&h4t-]6D
***************************************************************************************************************************程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛3S4y(V7Z3v(?
TechWeb-技术社区#d2g-a-v"g6g;n+i&a:p V/|5w.@
2.关于UPS容量的计算举例程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛6e3b"M V5O+F%W8s;U
8d"j"u+x%T&i#@ v:Q'q
计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:!y4G9L(K%L-v9B6W$P
*A m"C9q S+?程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;
#V$j1k&c9a&J/Q6gTechWeb-技术社区TechWeb-技术社区 ~1@.\ D6m.Q
二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。9m#S$?!G0h2B'z'|
+H7b0@)]9fUPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)
-K9f2\;A-q(k1a
$d"B#K6~#},BTechWeb-技术社区例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,1x/s K7x0e5K
&y;U#?5_)y程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛计算如下:
*p(o0W%X6O1U*t9y5R*h(Q$o
1)总负载计算程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛9N,N1f6]1~.I&[:F5\ x
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛4K(q't.^"`8^5V"s
4台PC机 250W X 4 = 1000W
6r/X)^7R-B
#?8Y)K)d1L 1台服务器 700W X 1 = 700W
.x'_6|9b3x#v2r*@,M {-c)`'p)B8v*r
1台网络交换机 100W X 1 =100WTechWeb-技术社区8G$]6l*Y'G i:E
7l:?)f"[.@!E+e7],Ktech.techweb.com.cn 以上合计:1800W
4|/|!o/B;M;]0ETechWeb-技术社区
+@1d8{)V:^+z2)UPS容量计算程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛7e&E,Q;N+`)o
tech.techweb.com.cn5u:w$Y1v6t.r#a-c
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
#^:A%p+q7]&D0\!vtech.techweb.com.cn,m;q.S5x,v
3)品牌的选择
9d&t5i4@6k程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
,T4E,}.j)T W程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS/@!](Z!@6N7u6r
!M l;q'm:J$a(U4c
4)电池容量的计算程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛;z'T&X+p0H6G4w"[
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛7~7_:V1[3Y,F7^5q
美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。
5P9[1o(B/\*D)A0j"X1j9V&[8\&L2R8`6O,|
从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护。
|