来源:网络*^4o)r#a8W&C&~$O&H

2c4P+l6X$c8k3w(I8y6KA.负载的选择)p8\+s(M#v9o;\

:[*p9m(?4U8E  并非所有的电器设备都需要使用UPS,同样,UPS也并非适用所有电器设备。用户在选择UPS的负载时,主要应考虑大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。
%b:`9a-K3]3N)U$htech.techweb.com.cn
(Z+g,N5M7b2`;U2]-@1.负载装置的特性
-`0t;f7|,M(?程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
2y0T8I+a2G D*o1JTechWeb-技术社区  交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到100KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS。
4v0]8q+t9@5J/?0r Ktech.techweb.com.cn
"[,g1s+k0^4V9uTechWeb-技术社区  负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS 适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。 感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流,电脑等整流性负载即使是在正常运行时,其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍,因此在选用UPS时应考虑到这一特性,应给UPS留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其启动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁启动,因此一般中小型UPS不适用,除非留有足够的余量。
9T'Y5x9c&C%g @,b%l#o6I'h)m3@,l%j
2.不良电力对负载的影响.|/J7S%R%K(I7g7?,x*S

+n:N2j/E%S5J#m D9|9UTechWeb-技术社区  参见“为什么要使用UPS?”;o:E(f*n+i/G'v
*R&w7J/w1s.v.Q
3.负载大小与UPS容量计算tech.techweb.com.cn-V \:K.Q9|.{
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛!{&z"[.y M8A-|!O
  一般电器负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数,但由于不同类型的负载差异较大,而总功率不能够差异较大,故总功率不能够简单的相加而应该求其矢量和。好在一般情况下,用户负载大多为电脑设备,其功率因数在0.65~0.7之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,可以按启动大小将其额定功率乘以一系数再计算进去。根据负载总容量的UPS,一般可以按以下公式选择:
)w5g3u-Z&L$a2U6u;p2o9l+W m'z%W4R,M
  UPS容量>= 负载容量÷0.8即负载容量应为UPS额定容量的80%以下。选择80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户今后扩容的需要。 u8j%P-`4T:T9Q

5p3W+Z6z$I6z程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛B.放电时间的配置程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛 I.v;@9S1j6A7B:H
!t4b1w2e4x0Z/V'y3V
  停电后UPS是依靠电池储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。
/@1Q;Y7a$o&E
8C%N'U7H-L-n2F3{tech.techweb.com.cn  一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用 UPS与发电机配合供电的方式,。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
.N"Q1k,_:C7L!vtech.techweb.com.cn
+b&S!u#s#eTechWeb-技术社区C.电池供电时间计算程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛-Q#_0u'O)x&N

*R;_,Y%z/`3g7\:z/m  电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
(C/s7_$|1H7G,\0V程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
:t8e3?-r6Ctech.techweb.com.cn  放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
(y:{(N/`%P:l(a2@'Z6~'n8nTechWeb-技术社区TechWeb-技术社区(u%a$V;r+i6e+\5y
  如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
5L+|$m!k*|3J3t3D程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
(U6e!E.s+{!J$B/T ]程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛D.UPS的安装
7p%q;C7t(~1S+l/BTechWeb-技术社区*F/D#q!`1X&Q+d2@
  UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS在规划到安装过程中都应该规范。 一般来讲,UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:
#~%o @8}+R
!V7f0U3X)g2|程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛  电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等。
"c)E"G8O5j)rTechWeb-技术社区:M0j)O2C3k5R$g0g
1.电网情况
+D"?!K#e*Ltech.techweb.com.cn*D&L+c1|$R*U4{7Q:p6p
  主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定UPS备用时间的配备。如有必要可以在UPS前极增设其他保护措施。/q7N3i4V-G(y+V
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛5C+?"m,[&t){3a
2.使用环境
%t+w&r4C-JTechWeb-技术社区程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛"I2H'l5r!P b)C(E!t5w
  温度:要求为0℃~40℃tech.techweb.com.cn1c7N&F6~-@:H!Q'[$~)`'r8e
  湿度:要求为10%~90%
&w2w!L6N,G1W(L0I"y1?  落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀tech.techweb.com.cn7A%]/r)@3u
  结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重问题空间大小,应tech.techweb.com.cn)v1]-U;}6K.N.N7[0F
     保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间4X:["p*S6L;X

,X5R7J$g1j"s5f3.接地情况
,~%l+]:@$A$o F!v
/k M*e3\;f5r C)^.v程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛  在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,因此必须要有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5Ω较为理想。"t3a$I0Z3V

2S4f$N3m0?1~$t8UTechWeb-技术社区UPS蓄电池容量的计算方法及举例
#W)M4u'n4|2_,g.b1F/G
-z"w"q a*?2w.n%H1.蓄电池容量的计算方法
7a9z2T;Z&g3V
2F6^'k#e8I'h"H程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛        蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。TechWeb-技术社区$c)Q7\8l6D;i-e

6[:q1J1Q1b/d.^ g        以下就容量计算方法进行说明:
9s8T7_1{0~
:d0q&q5t1v"I        1、 计算容量的必要条件5_5b%v-H-L;z/|

#K4w8E3d*Y        A、 放电电流tech.techweb.com.cn-]:v1D-]9j0X

4[*f3n+N+^&]8E        有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
$C+k3P!H,u"ITechWeb-技术社区
6_$s5w6?(M%W.k4@*Q3iTechWeb-技术社区        B、 放电时间4?!t6u6|'D3a,p+D
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛2p-P%v9w'J/S6A+m3h0I
        可预期的负载的最大时间。
)D9u9L(U0X9R8z程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
R,j1J1x2C程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛        C、 最低蓄电池温度,h!I$i#F;X&B7Q6|
TechWeb-技术社区,i;`0@#~/u-i0e:z2{)['?
        预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
`'H&q(H4m$FTechWeb-技术社区
%r0i$T9Q1G!`6`TechWeb-技术社区        D、 允许的最低电压
"[2t,|0h'c {#b4a R%f)^:d
7j5x4a;j9?7H*C#[0s4{0rTechWeb-技术社区        单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
)F9s$}5g1b;J/u8z
~)e-`+p*S:v+`(m6m        2、 容量的计算公式.v#p1R!`7{!l3s,K

'r&i0k4q5v#U9oTechWeb-技术社区        C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L
:r&l+N8B M3{$H4m5j0v6E)C程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛(I+z1E-c"g0}.f4H,k-O-h+i3Q
        C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。
9[ P-e2Q*M:n)H7@({$b
0?3}%I2f5B!u)Ktech.techweb.com.cn        L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。2p,C6I1f3^-E/T

-\,y0m"d,F)`#K3xTechWeb-技术社区        K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。
6i8S.l%t;`4U:y$H4y程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛(_&}4U.C#S5I
        I: 放电电流TechWeb-技术社区0`/t6c+]2\4j
,?;k/h)j-?'O
        下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛(Z#{6T1\1w3G#o

0I*Q4D/k6Z0j        3、 容量的计算举例程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛8B(S9B:p2L,J)_,z m1V
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛,J&\(B;[)S'j;K&^1Q
        A、 放电电流 140A(一定),_+a+u"E"o1H

;p.c,p9S'@0s-_1S(_9|tech.techweb.com.cn        B、 放电时间 30分
#q%M,n(q3j [
2S#I*W2O9DTechWeb-技术社区        C、 最低蓄电池温度 -550C程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛 J,V1c%z5d7{"N&V1h;C

:G!B.K6~'`-D#u,s        D、 允许的最低电压 1.6V/单格
+D5n-O%~8I.b;b.^7D;s1Wtech.techweb.com.cn5d&_ d k3[6E7},o;@
        按上述条件,得出K=1.1'f)G&@!I3F(m&|4`9k2_

2_8o0p!_ e*D0R9y5R7R程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛        C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.86r p2@-S1a4M9`0}

8O(T"?!b1Y6z$H9m d)YTechWeb-技术社区        所以,可使用UXL220-2。&Z*J)t$b.m!r(E

(d1Q5[(l8u"LTechWeb-技术社区        注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。
#g#w.`$Q"q
1z5u0\+q!w @-h5d-h!`7t-L***************************************************************************************************************************TechWeb-技术社区6s2w!O.G/m'k0f&D*@9U0O

"b1F"u,P0o:atech.techweb.com.cn2.关于UPS容量的计算举例
5c4]*S&m;y+u1a,S:h7p/t5C#i1_+g1k
计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:
8G&h.\6s*K4U+~'f/Y8b&X)I!F
一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;TechWeb-技术社区2{"F:Q J#C)\7J/s&X-f
程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛)x2r9p6y8F$|7A6M'u1I1^
二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。
6_4J7]:W d4~-l程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
-X*j(|:J-K4ITechWeb-技术社区UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)
%Q)H8h$~7g9p2u1\,w4R)?0@/J
例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,
4Y0b7o+_0l/z-S
.?7d$n0k5R }$R4K,D程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛计算如下:
6h#b7J6H%i程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛
!O:Y8T8E5l9C)_1F*G  1)总负载计算
,d%@/}3S"k3S.s.`5@4u0Rtech.techweb.com.cn
%P.\$j5?/A1Q(s(h7V5OTechWeb-技术社区    4台PC机 250W X 4 = 1000W/i$l;_1`"P9B*\

*c%H8?){'\'w6O4\    1台服务器 700W X 1 = 700W
%x1M*^7Q5K7V$_%D5n
2B!E+C&Q,e7S    1台网络交换机 100W X 1 =100W
4S5I0a2F(Q*H)g2@9fTechWeb-技术社区
5b$c#R9W.|,[!L#zTechWeb-技术社区      以上合计:1800W.e2w3U)G(D![%M'^)E,h

4l3f#H3w$f.Q*D2)UPS容量计算tech.techweb.com.cn+h*U(h6f$u
^,]%g#@ \#s,u$U8r
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
#O3n5E&t4s$w)GTechWeb-技术社区*q0r&h*p%W&I2N7x E
3)品牌的选择
.g0k&d+}"h!b1f%y0D/Q)e)otech.techweb.com.cn/I9|*Z;V0|
在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS5X-m8x9{&[7y#F%T9v$}-g
;@*I.f'@8v(y8G
4)电池容量的计算
1A C"I2b f0p4L)rtech.techweb.com.cn3~'|$f ?/`5|7M
美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。程序开发,操作系统,服务器,源码下载,Linux,Unix,BSD,PHP,Apach,asp,下载,源码,黑客,安全,技术社区,技术论坛4D.k!@9v)A
-\9J5e+o#b#K/B,A(C
从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护。

引用 回复 顶部
查看积分策略说明快速回复主题
选项 标题 Smilies
禁用 URL 识别
禁用 Smilies
禁用 Discuz!代码
使用匿名发帖
使用个人签名
接收新回复邮件通知
内容





当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-23 08:16
京ICP证060517号

本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0 © 2001-2008 Comsenz Inc.
Processed in 0.081701 second(s), 7 queries

清除 Cookies - 联系我们 - TechWeb.com.cn - Archiver - WAP